Здравствуйте.
Раньше заказывали оборудование на приток комплексно установкой, система автоматики шла с установкой. Сейчас пришлось заказать приточную установку с воздушным клапаном без обогрева. Для северных регионов такие клапаны не подходят, будет обмерзание. У них предусмотрено на данный случай дополнительное подключение для второго клапана с обогревом. Но у производителя, с которым они работают, есть клапаны только с обогревом створок, а (!) включение обогрева предусмотрено по регламенту за 20 минут до начала работы приточной системы. Т.е. получается приходит человек, нажимает кнопку включения и система начинает работать только через 20 минут? Понятно, что можно запрограмировать все в автоматическом режиме, без участия людей, но для этого нужен четкий рабочий график. А если его нет, а есть человеческий фактор?
Посмотрели у других производителей, оказывается большинство выпускает такие клапаны, только с обогревом лопаток и временем прогрева 15-20 мин. Хотя такие клапаны, по сути, для еврозимы.
Решили применить клапан с периметральным обогревом. Там, в режиме "зима", самрегкабель работает в постоянном режиме, без отключения. Возник вопрос: куда его подключить, т.к не на одной эл. схеме не указано подключение периметрального обогрева. Задали вопрос в несколько фирм производителей - поставили их в тупик, они наш вопрос перенаправили куда-то.
В чем загвоздка? Поделитесь, кто сталкивался.